Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Предельная нагрузка на кабель АВБбШв 4х240 проложенный в земле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Maiwend
Вот смотрю я таблицу сечений.

Там указано при открытом положении для сечения алюминия 240 мм2 - нагрузка 465 ампер.
Еще есть положение в трубе два одножильных, три одножильных, один двухжильный, один трехжильный.

Это 4-х жильный в земле, какая у него токовая нагрузка? 465 ампер или меньше?
Работник
См. табл. 1.3.7 ПУЭ, у нас все-таки кабель (Вы же смотрите по табл.1.3.5). Хотя и нет значений для нашего кабеля, но судя по данным для таблицы ток будет 460*0,92=423 А. Лучше посмотреть у производителей КЛ. И имейте ввиду что при этом токе температура кабеля будет 70 гр. К тому же участки ввода-вывода КЛ, проложеные в воздухе имеют худшее теплоотведение и могут перегреться.

Вот у производителя:
http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=92

Т.е. 363А*0,93=337А для 4х240 в земле
Maiwend
Большое спасибо за исчерпывающий ответ! Это то, чо нужно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.